50A-3相交流电子调压炸机请教!!!!!!!!

本人做了一个3相交流电子调压,输出电流50A.电路在正常调压情况下工作正常,可在旁路跳转到调压状态时时出现炸机现象,查看了炸坏元件为两路输入的过压保护元件击穿,三相电路中两相炸坏,还有一相重新上电可以正常工作,请教在什么情况下会导致输入电压会有那么高的脉冲尖峰.电路用的是3相4线供电,输入部分电压取样间距2.5的插座起弧,过压保护元件电路板上3MM款的铜箔烧断.下面附上简图 51331234486917.sch 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/51331234486926.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(1)
正序查看
倒序查看
hk007
LV.3
2
2009-02-13 12:12
你带的是电机等感性负载吧?
炸机的原因就是开关切换时感性负载产生电弧,造成切换开关短路(开关已经切断,但是触点电弧还未消失造成短路),三相触点并不是同时开通或者切断的,这样造成三相电流电压不均衡,就烧坏元件.
0