哪位老师有EXB8××系列的IC保护电路的资料

datasheet上面说得太笼统了,不是很明白,我的电路里用841自带的过流保护,资料上说841是靠监测Vce来判断是否过流的,可是我的电路当IGBT开始导通时Vce还没有从150V下降到正常导通电压时841的保护就已经启动了
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
落木源
LV.8
2
2005-07-09 09:09
IGBT的保护死区不足,或是你的反馈二极管使用不当,你用的是什么?换个快恢复试试.
如果还不行,可以用我们公司的KA841试试,完全兼容,同时可以由用户自己调节死区时间,以及其它一些保护参数.
0
回复
2005-07-12 01:15
@落木源
IGBT的保护死区不足,或是你的反馈二极管使用不当,你用的是什么?换个快恢复试试.如果还不行,可以用我们公司的KA841试试,完全兼容,同时可以由用户自己调节死区时间,以及其它一些保护参数.
感觉841的保护根本就是形同虚设的......
0
回复
落木源
LV.8
4
2005-07-12 10:17
@illiteracy
感觉841的保护根本就是形同虚设的......
说它完全虚设可能太贬低了,但是确实很差劲.我们的KA841,您可以先去http://www.pwrdriver.com/product/ka841.htm看看.
0
回复
happjsh
LV.7
5
2005-07-12 10:25
@落木源
IGBT的保护死区不足,或是你的反馈二极管使用不当,你用的是什么?换个快恢复试试.如果还不行,可以用我们公司的KA841试试,完全兼容,同时可以由用户自己调节死区时间,以及其它一些保护参数.
性能如何
价钱怎样

我看到有K57962
和M57962一样吗?

如果你的东西很可靠
我们可以大量用
0
回复
落木源
LV.8
6
2005-07-12 10:34
@happjsh
性能如何价钱怎样我看到有K57962和M57962一样吗?如果你的东西很可靠我们可以大量用
性能比进口产品好,价格也便宜.零售带发票报价如下:
KA841/33,ka962/36, K57962/36, KA959/27,  KA101/43, KB102/38,  KC101/39.批量优惠.
K57962可以直接替换M57962,但比M多些可调参数.
“可靠”最终要您说才有效!
0
回复
happjsh
LV.7
7
2005-07-12 10:38
@落木源
性能比进口产品好,价格也便宜.零售带发票报价如下:KA841/33,ka962/36,K57962/36,KA959/27,  KA101/43,KB102/38,  KC101/39.批量优惠.K57962可以直接替换M57962,但比M多些可调参数.“可靠”最终要您说才有效!
那太好了
我们这每月都用上千片M57962
看着钱流向日本
我都心疼死了

如能不用改动
直接代替
我可以帮你向领导说一下
0
回复
落木源
LV.8
8
2005-07-12 10:49
@happjsh
那太好了我们这每月都用上千片M57962看着钱流向日本我都心疼死了如能不用改动直接代替我可以帮你向领导说一下换
如果这样大的量,价格是很优的.我一定还要好好谢谢您.
0
回复
happjsh
LV.7
9
2005-07-12 10:59
@落木源
如果这样大的量,价格是很优的.我一定还要好好谢谢您.
我这两天就找相关人员落实
等有眉目我联系你
0
回复