各位大虾:
led日光灯在国内做的时间也不算短了,并且也在摸索中艰难前进,从这次广州展来看,室内照明的应用太多太广泛了.闲话少说,有问题请教各位大虾;
目前,我们成品日光灯内置驱动的话,市面上几乎所有的LED日光都采用此种安装方式,即火线跳过镇流器和启辉器,零线直接到日光灯零线,但有一个问题是:当客人使用的电子镇流器比较高档(PFC修正,过流过压保护,灯丝慢启动,灯丝开路侦测)丢弃电子镇流器对客人来说是一笔不小的损失.能否有什么办法不需要跳过镇流器直接接LED日光灯?
我们的客人数次提到这个问题,请各位大虾发表自己的高见.
led日光灯问题
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@古屋老怪
兄弟这两个线路完全不一样现在市面上的LED日光灯大部分是替换电感整流器的.
感谢古屋兄的回复,目前市面上,严格的说是国内,做的清一色的都是取代电感式镇流器的,这点兄弟明白,坦白的讲,这个问题,在我们向客人推荐时也没想到,所以才到坛子里向高人请教.
传统日光灯的瞬间启动电压很高,以激活荧光粉发光,但电子式的也是也是要升压,客人一个电子安定器售价快赶上一个led日光灯的价格了,所以,客人反复强调不愿意更改线路,也不愿意丢掉安定器.
另外一个问题,根据美国和欧盟的法规,电感式镇流器因为PF值偏低,是不能使用的,所以我了解国外都是用高功因的安定器,那么我们那么多LED日光灯到底是卖给谁呢?
期待高手解惑.
传统日光灯的瞬间启动电压很高,以激活荧光粉发光,但电子式的也是也是要升压,客人一个电子安定器售价快赶上一个led日光灯的价格了,所以,客人反复强调不愿意更改线路,也不愿意丢掉安定器.
另外一个问题,根据美国和欧盟的法规,电感式镇流器因为PF值偏低,是不能使用的,所以我了解国外都是用高功因的安定器,那么我们那么多LED日光灯到底是卖给谁呢?
期待高手解惑.
0
回复
提示
@anbo79
感谢古屋兄的回复,目前市面上,严格的说是国内,做的清一色的都是取代电感式镇流器的,这点兄弟明白,坦白的讲,这个问题,在我们向客人推荐时也没想到,所以才到坛子里向高人请教.传统日光灯的瞬间启动电压很高,以激活荧光粉发光,但电子式的也是也是要升压,客人一个电子安定器售价快赶上一个led日光灯的价格了,所以,客人反复强调不愿意更改线路,也不愿意丢掉安定器.另外一个问题,根据美国和欧盟的法规,电感式镇流器因为PF值偏低,是不能使用的,所以我了解国外都是用高功因的安定器,那么我们那么多LED日光灯到底是卖给谁呢?期待高手解惑.
谁也不卖!自己用呢!
0
回复
提示