本人是开关电源方面的新人最近遇到点问题,特在此请教.
我的电源输入电压范围为适应+24V和+48V电源输入,电源芯片选择宽输入范围LM2576HVS-ADJ(产生+12V)和LM2576HVS-3.3,焊接完调试过程中发现,电压输出正常,但是输入过压保护电路存在一些问题,请各位指教.
输入保护电路如下图:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3482131249969800.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3482131249969800.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
PTC是1A的正温度系数快恢复保险丝,一旦稳压管超过稳压值56V导通,即触发bt151,使151导通,产生短路大电流,这时快熔应该断开,切断电路,快熔是1A的,151正向平均电流7.5A,最大可承受100A啊,快熔应该提前切断电源啊,不应该会烧151啊!
各位高人,保护电路应该是可以复用的啊,当我断电重新上电之后仍然能工作才对,但是现在好像保护电路只能工作一次,并且是烧可控硅,是不是我的原理有问题?