请高手帮解决带后级烧管问题
请高手帮解决带后级烧管问题
EC52,一对SG3205,直接带200W灯泡正常,接上后级就烧管,串200W灯泡接后级也烧管
全部回复(1)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
tby2008
LV.9
2
2009-10-25 23:55
如果灯泡是串在高压滤波后面 也烧管
一:滤波部分有问题(整流二极管要用高频的或滤波电容问题 )
二:后级问题:
1:可控硅不能关断 直通
2:关断电容量过大 超负荷输出(可能性很小 因为负载最大 已为200W灯 )
如果是后级输出 还没有接负载
就烧前级 应该是整流部分问题(你用的多少型号的二极管 滤波电容耐压够吗)
如果高压滤波与后级之间串200W灯泡 输出负载也为200W灯泡
就应该是滤波问题 就是硅直通了 两个200W灯串联 也不至于烧前级