台达11KVAUPS维修

台达N系列的UPS电源,在市场上已经有好些年了,今天遇到了一个特奇怪的故障现象.UPS开起来后,面板LCD显示一切正常,但LED指示灯,BYPASS灯与NOMAL灯却同时亮,在市电正常的情况下,UPS可以正常的使用,试着将UPS市电输入开关断开,UPS提示用电池供电,再将UPS旁路输入开关也断开,UPS报幕:OUT PUT VOLTAGE FAL UPS关机无输出.造成用户负载断电.
检测内部没发现异常,测量静态开关逆变电压侧也有220V电压,测量UPS输出端子电压却是228V
请那位高手帮忙分析故障原因.
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
专修ups
LV.4
2
2009-12-23 18:04
经过早上电路分析,检测电路板,发出一块门电路IC损坏了,更换好用好的控制板试机一切正常,用原配控制板,故障依旧,考虑到已经过保,发回厂家费用较高,检测控制板,发出一只二极管将信号接地,现修复,反复检测一切正常!!
0
回复
2010-01-18 17:32

楼主可以参考一下产品使用手册,如果实在解决不了的话。


打深圳山特UPS咨询电话,山特公司会在确认机器故障的情况下,派专业工程师上


门服务。且市内24小时内响应,市外48小时响应。电话客户服务中心:400-830-3938(手机) 800-830-3938(座机);伊顿官网:http://www.eaton.com.cn


山特的电话客户服务中心:400-830-3938(手机) 800-830-3938(座机);山特官网:http://www.santak.com.cn


真假山特辩别专区:http://www.santak.com.cn/distribution.aspx

0
回复
2010-02-24 14:53
可以撥打021-58639595幫你解決問題.