• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

压敏电阻的电压选择

压敏电阻的选择:V1.0ma=a*v/b*c

a=表示电源电压波动系数一般取1.2

V=表示电路直流工作电压(交流时为有效值)

B=压敏电阻的公差,一般取0.85

C=表示元件的老化系数一般取0.9

例如:一个输入电压AC220V 

那么 压敏电压v1.0ma=波动系数1 .2*输入电压220V/压敏电阻公差0.85*元件老化系数0.9

即:1.2*220/0.85*0.9=279.5v

查看压敏电阻目录07D471K AC最大连续工作电压为300V  DC最大连续工作电压为380V 通流量1750A (8/20S)

全部回复(17)
正序查看
倒序查看
luxing123
LV.8
2
2011-05-03 15:58

  

压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。

暂不考虑能量和耐量,在最坏的情况下,压敏电阻器两端的电压可达1.2*220=264V,按照压敏电阻的降额要求0.9,可知电压可达264/0.9=293VAC即至少要选取300VAC

第一:必须保证电压波动最大的时候,连续工作电压也不允许超过最大允许值。否则将缩压敏电阻器的使用寿命。

第二:这种计算出的结果得出的是V1.0ma实际数值是直流工作电压的1.5倍,在交流状态下还需要考虑峰值。(220*1.414)设计选型时候要考虑使用电压,通流量,并考虑降额的要求。

应如此计算:1.2*220*1.414/0.8*0.9=518.46v

压敏电阻的压敏电压518V,那么选型为14D561K  AC最大连续工作电压为350V,通流量4.5KA (8/20uS)

电源输入端口防雷方案(LT电子) 

0
回复
2011-05-03 17:13
@luxing123
 [图片] 压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。暂不考虑能量和耐量,在最坏的情况下,压敏电阻器两端的电压可达1.2*220=264V,按照压敏电阻的降额要求0.9,可知电压可达264/0.9=293VAC,即至少要选取300VAC。第一:必须保证电压波动最大的时候,连续工作电压也不允许超过最大允许值。否则将缩压敏电阻器的使用寿命。第二:这种计算出的结果得出的是V1.0ma实际数值是直流工作电压的1.5倍,在交流状态下还需要考虑峰值。(220*1.414)设计选型时候要考虑使用电压,通流量,并考虑降额的要求。应如此计算:1.2*220*1.414/0.8*0.9=518.46v压敏电阻的压敏电压518V,那么选型为14D561K AC最大连续工作电压为350V,通流量4.5KA(8/20uS)。[图片]电源输入端口防雷方案(LT电子) 

看到这么多公式到底哪个是对的啊 我都不敢用压敏电阻了

0
回复
uw2966
LV.2
4
2011-05-20 12:27
@luxing123
**此帖已被管理员删除**
0
回复
2011-06-20 16:46
@uw2966
**此帖已被管理员删除**

压敏电阻串联气体放电管怎么来选择气体放电管的击穿电压?是压敏电压+气体放电管的击穿电压=保护击穿电压吗

0
回复
luxing123
LV.8
6
2011-06-20 17:02
@xiaodeping
压敏电阻串联气体放电管怎么来选择气体放电管的击穿电压?是压敏电压+气体放电管的击穿电压=保护击穿电压吗

气体放电管的击穿电压选择为600v的(LT-B8G600L)。

0
回复
2011-06-21 15:02
@luxing123
气体放电管的击穿电压选择为600v的(LT-B8G600L)。
 气体放电管击穿就要600v在加上压敏电阻击穿又要560V两个加起来不是1160V ?当电路要出现1160V的浪涌他才能击穿?那不是等1160V来到时压敏电阻和气体放电管都没击穿我其他的电路又击穿了?
0
回复
luxing123
LV.8
8
2011-06-21 16:53
@xiaodeping
 气体放电管击穿就要600v在加上压敏电阻击穿又要560V两个加起来不是1160V?当电路要出现1160V的浪涌他才能击穿?那不是等1160V来到时压敏电阻和气体放电管都没击穿我其他的电路又击穿了?

打雷击测试时候,这种组合的击穿电压基本上是接近气体放电管的击穿电压。

0
回复
2011-06-22 16:33
@luxing123
打雷击测试时候,这种组合的击穿电压基本上是接近气体放电管的击穿电压。

是不是电压相加嘛

0
回复
luxing123
LV.8
10
2011-06-23 17:16
@xiaodeping
是不是电压相加嘛
不是的。 
0
回复
xiaodeping
LV.4
11
2011-06-23 20:49
@luxing123
不是的。[图片] 
不考虑能量和耐量,在最坏的情况下,压敏电阻器两端的电压可达1.2*220=264V,按照压敏电阻的降额要求0.9,可知电压可达264/0.9=293VAC即至少要选取300VAC

请教,那气体放电管的公式怎么算呢?

0
回复
yzled
LV.3
12
2011-06-24 22:22
@luxing123
不是的。[图片] 

那陶瓷放电管的 寿命是多少?有没有限制?

0
回复
xiaodeping
LV.4
13
2011-06-25 08:34
@yzled
那陶瓷放电管的寿命是多少?有没有限制?

LC R600W03是哪家的

0
回复
luxing123
LV.8
14
2011-06-27 14:42
@yzled
那陶瓷放电管的寿命是多少?有没有限制?

 

 

陶瓷气体放电管被放置在敏感设备的前面且同时也与被保护设备并联使用,它有着高阻抗器件的功用、在正常工作下不会对信号有影响。使用寿命是:额定放电电流10/100uS条件下300次放电。

 

0
回复
luxing123
LV.8
15
2011-06-27 14:44
@luxing123
[图片]  陶瓷气体放电管被放置在敏感设备的前面且同时也与被保护设备并联使用,它有着高阻抗器件的功用、在正常工作下不会对信号有影响。使用寿命是:额定放电电流10/100uS条件下300次放电。 

 

你说的这种型号是三端陶瓷气体放电管600V 的L3R600L。

浪拓电子提供:气体放电管GDT瞬态电压抑制器,和ESD保护二极管及阵列,即保护电子设备和电气瞬态浪涌。

 

 

0
回复
xiaodeping
LV.4
16
2011-06-27 15:58
@luxing123
[图片] 你说的这种型号是三端陶瓷气体放电管600V的L3R600L。浪拓电子提供:气体放电管GDT瞬态电压抑制器,和ESD保护二极管及阵列,即保护电子设备和电气瞬态浪涌。[图片]  
电感上加的那两个也是气体放电管吗?工作原理?
0
回复
luxing123
LV.8
17
2013-04-16 17:50
@xiaodeping
[图片]电感上加的那两个也是气体放电管吗?工作原理?

电感上并联的是气体放电管,此次的保护元件选择可以是半导体放电管或者玻璃气体放电管。如下:

 

 

0
回复
2013-05-30 16:21
@luxing123
