哪位朋友开发过5KW以上的开关电源
哪位朋友开发过5KW以上的开关电源,输出电压500V,输入三相、二相都可,可否赐教一二.
哪位朋友开发过5KW以上的开关电源
全部回复(75)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@annd
向您请教shuyuan:有幸向您请教,您主回路采用什么方式?移相桥有很多问题、报道很多,讲得都对,这个问题以后再请教.LC谐振不错,稳压精度肯定达不到(1%),硬开关变压器的设计要一段时间摸索,纹波Vp-Vp这项指标不易达到(主要怕干扰),我是进退两难.想向您请教,听听你的意见.
希望我们能相互交流!
由于输入为三相交流电源,经过整流后输出的直流电压相对会较高,为了解决这个问题,我采用可控硅预稳压,后面再加一级全桥变换器,使其具有很高的稳压稳流精度,纹波也小,但噪音和辐射较大,不过大功率的设备国内目前还没有统一的强制性标准.(通讯设备除外)
由于输入为三相交流电源,经过整流后输出的直流电压相对会较高,为了解决这个问题,我采用可控硅预稳压,后面再加一级全桥变换器,使其具有很高的稳压稳流精度,纹波也小,但噪音和辐射较大,不过大功率的设备国内目前还没有统一的强制性标准.(通讯设备除外)