两个功能都有,有市电时给电池充电,无市电时转为逆变.
看起来有点像全桥!
纯属个人意见啊,不知道对不对
这里就后备式UPS谈两点
1后备式UPS并没有起到给负载提供洁净能源的作用,只是给予断电后持续供电的保障,简单理解就是在不断电时直接走旁路供电。现已淘汰。
2那个变压器是在断电后电池直流转为交流电时作为升压用处。
不知你从哪里得来的结论说后备式UPS已经淘汰?
就出货数量(不是金额)来说,现在后备式/在线互动式UPS的量远远高于在线式的。
这是一个带AVR功能的离线式UPS,变压器其实包含3个功能:充电、市电偏低/偏高时做AVR、市电异常时做逆变。
能否多多上些图看看啊……纯汉字的,看图会累的……
后备式的原理是在接入电源的时候才使用的……
首先确定是三相的还是单相的……然后就是拆拆拆