怎么定过流点OCP,一定要输出电压掉到0V吗
怎么定过流点OCP,一定要输出电压掉到0V吗
电子负载测OCP,不断加大负载电流,是在输出电压掉到0V时,对应的那个电流就是OCP电流吗?
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
zz052025
2
2016-08-29 09:32
是的,无输出时。
0
回复
提示
过眼云烟
LV.1
3
2016-08-30 09:45
过电流保护一般有三种模式:电流降低、恒电流特性、恒功率特性 一般判断过电流点个人觉得应该是电压跌破规格值下限时的电流值比较好 你说的电子负载下电压掉到0只适用于过电流保护模式是电流降低型的,另外两种不适用