设计了一个400瓦两级DC\DC变换器,前一级采用PFC升压至400V,后级采用双管正激.输出为220V×2A
双管正激电路参数为:
控制芯片采用UCC2894,反馈回路采用TL431加光耦.
磁心采用ETD49.工作频率在100KHZ.最大占空比0.48.
变压器设计参数:原边匝数Np=400*4.8/(0.15*211)=61匝.
用4股0.41的漆包线绕制.
式中0.15=△B,211=Ae
由于设计在CCM状态,所以幅边电压Vs=Vo/D=220/0.48=458V
因此幅边匝数Ns=458/(400/61)=70匝.
用3股0.35线绕制.
变压器采用三明治绕法.30/70/31
输出电感Lo=(Vo*Toff_max)/2△Io_min=220*5.5/2*0.2=3.025mH
采用eer28L铁氧体磁心加气隙绕制而成.
匝数Nl=(Vs-Vo)Ton/△B*Ae=(458-220)*4.8/(0.15*81.2)=94匝
用2股0.41*2股线绕制.
输出电容3个68U/350V
异常现象如下:
上功率后,如带一百瓦时.变压器原边两端电压波形在关断瞬间时,理论上应该从+400V直接下降至-400V.但我观察到的波形时,关断时,从+400V下降至0V,维持400nS后,在以斜线降至-400V.下降时间占整个关断时间的30%.(开关周期T=10uS).其中上管DS波形在关断时,不是很快上升到+400V,而是于变压器的关断时波形对应,下管的DS则是直接升到+400V.驱动采用变压器隔离驱动.山下管的驱动波形开通关断相位差10nS,应该在能接受的范围.
个人认为波形不对,但不知是何因?
当100瓦工作不到一分钟时,变压器很热,特别是线圈在80度.(个人认为线径够量)
而且负载不变的情况下,(采用电子负载,很精确的),输入电流会以毫安级增加,短短一份钟内能增加10毫安.
效率在80%的样子.
上述原因不知是怎么造成的,望大侠们指点.BOW个先!:)