主要是431的运用
斜率补偿是用在峰值电流模式控制下的。和TL431没有关系。而且,现在很多集成的控制IC内部已经带了斜率补偿了,根本不需要你再外加了。
目前用的最多的场合,估计就是384X系列的电路的斜率补偿了。因为早期的IC设计,没有集成斜率补偿,需要你外加电路来实现。
外加的补偿斜率要大于1/2电流采样的负斜率,所以直接加整个负斜率一般都不会有问题了,我们只能看到电流采样的正斜率,负斜率可以从此推出来.