能否做出超宽交流30-450伏输入的开关电源

        现在普通的全球通用的一般开关电源可以在85-265伏之间输入正常工作。那么能否做出更宽输入范围的电源,比如从交流30-450伏输入的超宽输入开关电源。可以的话范围是多大?不行的话又是哪些因素限制其范围?
全部回复(23)
正序查看
倒序查看
鑫如意
LV.3
2
2012-01-04 21:59
测试一些适配器,标称都是100-240,实际交流5六十伏就启动,但带负载能力重时,启动电压也升高了一些。
0
回复
2012-01-05 08:14
@鑫如意
测试一些适配器,标称都是100-240,实际交流5六十伏就启动,但带负载能力重时,启动电压也升高了一些。

可以是可以,只是没必要,国际上低压是110V的额定电压,算上电网波动就是85V最低,从85~265V已经世界通用了。

 

0
回复
2012-01-05 08:19
@edie87@163.com
可以是可以,只是没必要,国际上低压是110V的额定电压,算上电网波动就是85V最低,从85~265V已经世界通用了。 
一些指标要有实用价值才有生命。
0
回复
bpyanyu
LV.8
5
2012-01-05 09:04
@隐形专家
一些指标要有实用价值才有生命。
是啊,要做出来这样的电源,成本上和人家专用的不是差很多?你怎么竞争啊?
0
回复
houran77
LV.6
6
2012-01-05 10:04

人无完人,金无完金,十全十美的东西是不存在的,电源也一样,一个方面突出了,其他方面的就会被弱化。电源输入范围越宽,效率越不容易做,器材成本的增加那是肯定要的了,强化某一指标必定要牺牲一些代价来换取。

以前见过有人求输入范围为0-30V,输出15V的开关电源。。。。。。。,做的到不?

0
回复
鑫如意
LV.3
7
2012-01-05 12:51
@隐形专家
一些指标要有实用价值才有生命。
这个指标的意义就在于1,不会有220误接380,或者小区零线断了,电压升高烧毁用户家电的事故。2可以实现交直流通用(开关电源特点决定),现在36伏48伏电动车普及率几乎80%了吧。如果开关电源能够直接使用30伏以上电池供电还要逆变器干嘛?这个市场多大?相信技术不难,市场前途无限!
0
回复
鑫如意
LV.3
8
2012-01-05 18:10
@bpyanyu
是啊,要做出来这样的电源,成本上和人家专用的不是差很多?你怎么竞争啊?
我是外行,实测的结果是许多标称100以上,甚至220的,都能在几十伏DC情况下启动,带载能力也差不多可以。那么在这个基础上再扩展一点应该不是很难,成本增加也不会很多吧!希望大家多测试一下身边的电源看看!
0
回复
2012-01-05 18:17
@鑫如意
这个指标的意义就在于1,不会有220误接380,或者小区零线断了,电压升高烧毁用户家电的事故。2可以实现交直流通用(开关电源特点决定),现在36伏48伏电动车普及率几乎80%了吧。如果开关电源能够直接使用30伏以上电池供电还要逆变器干嘛?这个市场多大?相信技术不难,市场前途无限!
电动车用的是直流,家中用的是交流,我总觉的多功能的不如专用的,要兼顾就要舍得抛弃。
0
回复
鑫如意
LV.3
10
2012-01-05 18:18
@houran77
人无完人,金无完金,十全十美的东西是不存在的,电源也一样,一个方面突出了,其他方面的就会被弱化。电源输入范围越宽,效率越不容易做,器材成本的增加那是肯定要的了,强化某一指标必定要牺牲一些代价来换取。以前见过有人求输入范围为0-30V,输出15V的开关电源。。。。。。。,做的到不?
我测得也发现低压的时候。功率管发热增大些,这个可以通过更换大功率管或者增大散热片解决吧!带载能力下降这个可能要调整些参数了。我是外行,这些坛里高人多应该是很容易的事吧!
0
回复
鑫如意
LV.3
11
2012-01-05 18:26
@隐形专家
电动车用的是直流,家中用的是交流,我总觉的多功能的不如专用的,要兼顾就要舍得抛弃。

正想问问有无个简单的交直流切换电路,检测是直流自动切换跳过整流桥。

0
回复
bpyanyu
LV.8
12
2012-01-06 11:23
@鑫如意
我测得也发现低压的时候。功率管发热增大些,这个可以通过更换大功率管或者增大散热片解决吧!带载能力下降这个可能要调整些参数了。我是外行,这些坛里高人多应该是很容易的事吧!
在这么低电压下工作那么效率是多少,电源工作温度高了寿命还要减小很多,另外你有没有调查一下用在低压压下的电源有多少机会用在高压?用在高压的电源有多少机会又用在低压呢?
没有这种电源,不是说造不出来,只是性价比决定了它竞争不过专用的电源,这是由市场说了算的,你造出来竞争不过人家倒闭了,然后其它人就不会再去做这个啦,是吧
0
回复
hbzjcjw
LV.10
13
2012-01-06 11:25
用反激可以轻松做到。只不过成本,效率,可靠性会有问题
0
回复
鑫如意
LV.3
14
2012-01-06 23:54
@hbzjcjw
用反激可以轻松做到。只不过成本,效率,可靠性会有问题
如果输入100伏时,满载输出12伏2A,脉冲最大占空比50的话,那么该电源在50伏输入时,假设也能输出12伏,是输出功率最大只能12伏1A呢?还是仍可能达到12伏2A,脉冲占空比接近100%?
0
回复
cheng111
LV.11
15
2012-01-08 00:06
反激式可以,不过高压的时候效率和占空比等都不好。
0
回复
ufo
LV.3
16
2012-01-08 14:45
30VAC输入这个没做过,我只做过120V-800VDC。
0
回复
zq2007
LV.11
17
2012-01-08 21:35
@ufo
30VAC输入这个没做过,我只做过120V-800VDC。
这个电压段有点宽了。
0
回复
jade.li
LV.5
18
2012-01-10 13:48
@zq2007
这个电压段有点宽了。
借此贴打听下用viper做AC347+/-10%的可行性?这个电压是有的,不过是单电压,功率10W以内。。24V DC
0
回复
zq2007
LV.11
19
2012-01-10 15:28
@jade.li
借此贴打听下用viper做AC347+/-10%的可行性?这个电压是有的,不过是单电压,功率10W以内。。24VDC
理论是支持的,不知道实际做出来怎么样?
0
回复
sunpeng
LV.6
20
2012-01-10 15:46

意义不大的命题

0
回复
bigbigeasy
LV.6
21
2012-01-10 16:16
@鑫如意
我是外行,实测的结果是许多标称100以上,甚至220的,都能在几十伏DC情况下启动,带载能力也差不多可以。那么在这个基础上再扩展一点应该不是很难,成本增加也不会很多吧!希望大家多测试一下身边的电源看看!

确实不难就是价格翻翻

能启动不代表能长期稳定工作

要同时满足30-450 比普通的宽电压成本至少多1-1.5倍

 

0
回复
dotcom
LV.5
22
2012-01-10 23:45
@jade.li
借此贴打听下用viper做AC347+/-10%的可行性?这个电压是有的,不过是单电压,功率10W以内。。24VDC

做的到,在viper的开关管上叠加一个2N60就可以了,10W输出的话效率比普通的低约8个点左右。

0
回复
2012-01-11 09:13
自己DIY一个玩玩是没问题,这东西不可能也没必要批量生产.
0
回复
hanww2006
LV.4
24
2012-01-11 09:47
@qinzutaim
自己DIY一个玩玩是没问题,这东西不可能也没必要批量生产.
0
回复