開關電源做動態測試,高頻(10K)跳動時,變壓器會有尖異音

小弟有點問題要拜教,開關電源做動態測試,高頻(10K)跳動時,變壓器會有尖異音的原因是?若改變反饋電路,可以改善這個問題,即異音變小聲,這其中原理又是什麼?

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2012-02-14 08:21

1.人耳能聽到的聲音為20K hz  

2.改變反饋調節動態的穩定性,整個電源穩定性變好了,擾動性就減小了

0
回复
zq2007
LV.11
3
2012-02-14 08:39
@zxcmnbv888
1.人耳能聽到的聲音為20Khz  2.改變反饋調節動態的穩定性,整個電源穩定性變好了,擾動性就減小了
动态测试的电源,变压器浸过油没有?
0
回复
Ai-China
LV.5
4
2012-02-14 15:09
变压器考虑采用真空浛浸。